热门资讯
11
2016-11
海湾消防主机一个回路-多可以接多少个点数?
海湾的报警控制器设计是一个回路242个点,但由于火灾自动报警设计规范一个回路不能超过200个点,且还要留10%余量。...
11
2016-11
消防主机提示一个点出故障怎么检查消除故障?
1.有编码,显示故障.去现场看,是否为烟感,如是,确定烟感编码,清理烟感或更换,2.有烟感,无编码,测试相临两只探测器的编码,在CRT上读出,按照自己公司的编码原则续写.3.检查预留...
11
2016-11
消防主机上总是报故障,是什么原因
a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声...
11
2016-11
消防主机全回路故障检测与维修方法
首先,记录下故障点位总数,查看故障设备类型一般分为总线设备,控制类设备两大类。故障类型若果为全回路设备,我们可以认定为总线故障,如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源...
11
2016-11
消防主机故障状态下处理方法
1、报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?可能原因有:a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;c、警铃或声光报警器现场是否有24v电...
11
2016-11
消防主机主要参数
北京亿杰消防工程公司问您解答:控制器带载数量:控制器可带64个回路,每个回路可接256个总线负载,共16384个负载。如:火警触发装置;输入、输出模块混合编址。布线:控制器通过两条总...
11
2016-11
利达JB-QB/ID128E火灾报警控制器系统复位有什么用
北京亿杰消防工程公司为您解答:复位是复位故障以及报警信号的。值得注意的故障以及火警型号复位前应该是故障已经解决或者不报火警(如手报按下去已经复位,烟感误报环境已经恢...
11
2016-11
JB-QB-LD128火灾报警控制器出现公共故障灯亮
北京亿杰消防工程公司问您解答:两种原因可导致报总线故障:一、主板坏二、总线短路首先将外部总线从主机上折下,主机复位后看是否还报总线故障,如不报,证明主板没问题,检查线路排除...
11
2016-11
利达128E火灾报警控制器如何消除公共故障
北京亿杰消防工程公司问您详细解答:把外围设备(探测器、模块 、手报、声光、主电、备电等 )故障真正处理掉,公共故障才会消除。入侵探测报警控制器又被称为入侵探测报警控制/...
09
2016-11
消防火灾报警系统主机与CRT系统无法正常连接怎么办?
消防CRT是一个可以将火灾报警系统上的外部设备用平面图方式显示出来的系统,方便使用者操作和监测。而且CRT系统还能直接控制火灾报警系统启动外部设备、接收故障信息、监测外...
09
2016-11
消防主机产生误报率的原因有哪些?
我们经常会遇到消防主机误报,那主要是由哪些原因引起的呢?1、元器件的损坏和生产工艺不良2、受环境的影响,如空气流动、宠物行动等3、人为的因素,如用户操作不当、不小心触发报...
09
2016-11
消防主机网提示您消防主机火警及故障的处理方法
消防主机网提示您消防主机火警及故障的处理方法?火灾报警控制器故障(消防主机故障)的一般处理方法:
消防主机故障一般可分为两类,一类为主控系统故障,如主备电故障、总线故障等;...09
2016-11
陆和JB-QB/LH190型火灾报警器报警信息怎样查询?
陆和JB-QB/LH190型火灾报警器报警信息怎样查询?1 火警信息的查询操作:
当有火警时,按查询键进入信息查询菜单,按2键进入报警信息菜单,按1键进入火警信息警界面。按方位键移动光标...09
2016-11
为什么火灾报警控制器提示“总线故障”?
为什么火灾报警控制器提示“总线故障”?...